전기사업법 제65조 및 동법 시행규칙 제23조 규정에 의거하여 우리대학교 제1캠퍼스, 제2창학캠퍼스, 새빛관(건물)의 특별고압 자가용전기설비 및 비상발전기에 대한 법정 정기검사로 인하여 정전일정을 공지하오니 참조하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
가. 정전일시 : 2017년 4월9일(일), 05:00~09:30
[정전시간은 검사기관 및 현장여건에 따라 다소 차이가 있을 수 있습니다.]
나. 세부일정 : 1)제2창학캠퍼스 전체 / 05:00~06:30 [1시간30분]
2)제1캠퍼스 전체 / 06:50~08:20 [1시간30분]
3)새빛관 건물(지하 주차장 제외) 전체 / 09:00~09:30 [30분]
다.정전범위 : 1)제1캠퍼스 전체 건물 - 행정관, 새힘관, 명신관, 진리관, 순헌관, 수련교수회관, 행파교수회관, 학생회관
2)제2창학캠퍼스 전체 건물 – 약대, 미대, 음대, 사회교육관, 숙명임마누엘홀, 백주년기념관, 한국음식연구원,
과학관, 중앙도서관(지하 AB포함)
3)새빛관 건물 만 해당(지하 주차장 제외)
라.검사기관 : 한국전기안전공사 서울지역본부 검사부
마.주관부서 : 관리정보처 시설관리팀 (02-710-9052,9237)
바.기타사항 : 검사로 인한 정전시 비상발전기 연동 검사가 진행되어 비상전원 공급불가